<p>  现象一:冷气输出不足  

  检查:

  1、进气孔是否关闭;

  2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;

  3、系统中致冷剂是否充足;

  4、鼓风机电机是否工作正常;

  5、鼓风机通道是否阻塞;

  6、进气滤芯是否阻塞;

  7、蒸发器是否阻塞。

  判断:

  1、如果高压表显示正常,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调;

  2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞;

  3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压务,而接收干燥器和管路结冰,则接收干燥器滤网阻塞;

  4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。  